回复:315-2 PLC CP342-5 挂了4个ABB 变频器DP通讯,其中一个变频器连不上了

已锁定

apple123123

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-07-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-07-04 12:48:31

14楼

展开查看
以下是引用xiaode在2022-07-04 11:36:48的发言 >13楼

也可以直接在PG/PC中设置为DP 通讯,然后诊断一下能否链接到从站 4 , 如果链接不到,那就是ABB的参数设置上有问题,就是为什么DP 地址设置为4 时,无法生效。

ABB 的参数在设置为5   7都有效, 早就排除变频器问题了