恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-04 14:22:48
29楼
建议你别乱改程序,这个程序不熟悉很容易弄错,应急处理是找到图纸将这个预充电电压正常DI点短接。先开机,正常运行的时候不会报故障就行,然后联系厂家,修改下程序,但是这都是治标不治本,最主要的还是查到为什么380V电压会出现这么大的波动,要是波动太大,即便变频器不出问题,其它设备因电压波动出问题停机了,但高压电机不停机,对工艺的影响估计是会更大。。。
没关系的。 修改的是外部逻辑, 当时是有把握才改。
请填写推广理由: