恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-05 14:50:07
4楼
要是你前同事选的是ST/SR40,就只需要扩展一个AI模块。
ST/SR40本身带有24DI/DQ,其中有14路脉冲捕捉输入。
模拟量模块推荐EM AM04(订货号:6ES7 288-3AE04-0AA0)。
如果你熟悉通讯,也可以用原创AI模块,选MODBUS-TCP或者MODBUS-RTU接口的AI模块都行。
本胖前一段做的一个项目就用的远程AI模块,因为smart的AI模块没有16位的高精度模块。本胖用的是HC6681,MODBUS-TCP接口,8DI/8DQ/6AI(16位),价格是600多。可谓价廉物美!缺点就是DI/DQ没有指示灯;AI的输入阻抗较小,只有11KΩ(西门子的AI基本上都是9MΩ、国产的多数都在1-2MΩ以上),我们又加了一个电压跟随器。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主