展开查看
以下是引用W.M.J在2022-07-05 10:29:45的发言 >13楼

既然改为G120-DP的了,CPU410是带PROFIBUS-DP接口的,也可以考虑用Y-Link,这个常用,是否货期短一些?1

以下是引用下瓦房在2022-07-03 13:05:12的发言 >7楼:感谢各位的帮助!现...

引用7楼详细内容:

感谢各位的帮助!

现在最经济和快速的方案是G120改回DP,增加IE/PB Link HA,相当于DP-Profinet。CU320-2 PN+CUA31的方案最终采购价格没出来,目前的问题是成本+方案+货期!西门子的通讯卡件部分货期要到2023了!

再次谢谢大家,让我重新认识一下西家的“S2”了!!!

你说的有道理,之所以没有考虑原因有两个,一个是货期也很长;第二是Y-Link通讯字节数244限制,考虑现场变频器数量最后放弃了!