以下是引用北雪雪纷飞在2022-07-05 16:36:32的发言 >8楼

对 

那天lxm650版说的一个问题,我就是说的ON/OFF1始终可以置1,速度给0

还有修改295风机的延时时间,也可以避免风机的频繁启动。他说他那个设备每天启动近千次,,用了一年,风机的继电器坏了,我算了一下,继电器这个寿命大约30万次,


以下是引用kdrjl在2022-07-05 09:04:42的发言 >7楼:嘻嘻,这个不是问题...

引用7楼详细内容:

嘻嘻,这个不是问题吧?它属于控制工艺的策略问题。像这样的频繁启动,ON/OFF1是始终可以置1的,我们控制器其启动可以采用使能信号,停止可以采用设定值信号。这样的话,变频器的内置风机就不会频繁工作于起停转换了。

以下是引用北雪雪纷飞在2022-07-04 20:51:42的发言 >6楼:过于频繁,可能风机...

引用6楼详细内容:

过于频繁,可能风机的继电器电容使用寿命缩短,

嗯,频繁工作的系统,一般都是在电机不转时,通过等待或者撤使能的方式来准备接下来的启动。