回复:AI模块 模拟量电压输入信号测量值与监控值不对应

已锁定

weian Zhang

  • 帖子

    75
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2018-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-07-05 22:10:27

2楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2022-07-05 16:32:39的发言 >1楼

这个偏差值大?

如果不大,这种现象应该属于正常范畴。

你拿几块万用表,分别测量同一个信号电压值会一样的?

再说,万用表与plc检测的阻抗不同,稍微的偏差是正常的。

如果偏差大,那需要查找原因。如接线、组态与数据连接、

组态、接线没问题的,外接1.5V干电池测试过没问题,换成传感器两根线就出现很大偏差。万用表测两根线电压0.7V  PLC里面只有0.5V左右

     