是的,我已经弄明白了,PCS7Cnt3调用的确实是首地址的双字形式,之所以不能自动编译连接相应的管脚是因为通讯151站选则类型不适用,因为PCS7普通的151从站不能带FM工艺模块,需要适用151FH系列的从站模块,这样就能自动生成了,但是我还是没有找到用STEP7或者博图编程这种卡件的可以直接调用的FB或者FC块,难道只能自己编写程序吗