2楼
楼主的PLC是什么系列的?使用串口作为modbus主站?你连这些最基本的东西都没有透露半点,那就猜吧。
你的串口已经作为自由口了(它的modbus是使用自由口通信协议做的),那就不能支持PPI协议了。你看不到plc状态图标里的地址数据变动,其实是通讯不上了。
如果你想看到plc状态图标里的地址数据变动,那只能删除PLC里面的程序,重新下载没有modbus或者没有自由口通信协议的程序,将串口恢复成支持PPI才行。
如果是SMART PLC,不删除原来已经下载的程序(指有modbus),使用网口也可以状态图表监控。有两个串口的200PLC,也可以使用另外一个窗口状态图表监控。