315-2 PLC CP342-5 挂了4个ABB 变频器DP通讯,其中一个变频器连不上了

//////////////////////////

这个有什么纠结的,如果你认为你啥都反复确认过,OK ,检修时模拟你出故障的过程,例如,突然停机 断电,等等。

然后再次重新上电,看通讯否是否再次出现,如果反复尝试,都没有地址再次出现故障,则必然是人为原因了,例如程序的组态跟现场设备的硬件组态不一致,

不要搞笑了,你本来叫A,结果你都答应了6年了,然后某一天 别人叫A ,你说你叫B ,然后拿出一切证据说你就是B ,你让那些管你叫了6年A的人,情何以堪。

我从来没有听说过,正常用的设备ABB 突然抱急停,然后报警通讯故障,是地址出错的。 然后更改地址就好了,DCS500 存在需要将地址保存到CU面板的情况,否则断电,则恢复到以前的最后一次保存ROM 的参数,同理,西门子早期 6SE70 6RA70  也有write RAM  or save EEPROM  前者 掉电不保持,后者保持。

最后你用CP342-5 通讯,大部分用指针形式的,则跟程序没有任何关系,就是你的硬件组态,HW 与ABB装置上的参数设定存在不一致导致, 因为改了地址,可以通讯,则说明通讯板 是OK 的,那问题简单到一了,

跟啥都没有关系,你看看你曾经生产生产时的备份地址,以及ABB 参数备份即可,地址一对,不是一目了然。

还在这里纠结,让大家帮你看,这个不是技术问题,是当初的数据不清楚,我估计你可能都没有设备系统网络图,DP 怎么走的,从哪里开始到哪里结束,网络拓扑结构都没有。

如果一个系统,啥都不动,然后突然物理地址发生问题,那就是开玩笑了,会造成致命伤的。

大家同行,you ok ? me !