恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-07 21:12:25
3楼
如题,
接线的时候,同事把两线制NPN接法,蓝色线和三线制的传感器的蓝色线0V并在一起了。
然后,上电短路了。
反正,我就是感觉两线制,不能和其他的并联,电压源什么的,就是把电源串在回路里。
后来,我拆开了。不短路了。
但我不清楚原理,
两线接近开关本质就是一个电子开关,brown接+,blue接PLCDI,开关闭合时高电平进入DI(+ 24V→brown→blue→DI),三线制接近开关一般brown接+,blue接0V,black(White)接DI,也就是说blue接的是DC24V0V(以上为PNP型),当两线接近开关是NC,这两个蓝色短接不就直接短路了,NO的话触发即短路,另外两线制接近开关一般不特意区分PNP和NPN,通常是通用的,仅考虑ACDC和NCNO