签到有奖
消息提醒
自动化标准机型应用中心
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2004-03-06
钻石 如何晋级?
发布于 2022-07-07 21:20:48
8楼
我测试了一下,对应我上图的轴A,轴号写5就可以读,但是写不进去
引用5楼详细内容:
这是新版的驱动多参数读写。
别在这看。
去看组态的CU320的属性。下面每个驱动轴都有详细的报文配置,硬件标识符等等。
《FB286多参数读写方法》
读参数是任何状态下都可以读的。
写参数可不一定。
你要先看看这个参数允许写入的状态。U (RUN 运行)、T (Ready To run 准备好)、C (Commissioning 调试) ;此外,还要看看是否被922 锁住!要改先解锁。
请填写推广理由:
[新年福利加码] 参与领取年度《自动化技术应用手册》
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有10845条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!