以下是引用李岩在2022-07-08 09:40:04的发言 >23楼

WWWWCC,本胖非常不喜欢用断路器的辅助触点来判断电源是否送电。这个触电的精确定义是“合闸”/“分闸”,而不是是否送电。这还是假设这个辅助触点没问题的情况。本胖原来做过一个板子,把AC220V转换成DC24V,给PLC当DI,用的光耦做电平变换。全桥-电阻-光耦。光耦直接驱动DI。这种检测非常可靠,即使你合闸了,但如果没有电,还是会判断电源无电。

现在本胖基本上是用ACDC型的SSR来检测电源。其实,随便一个AC220V的继电器都行,只是SSR高大上一些。

以下是引用WWCWWC在2022-07-08 08:10:19的发言 >19楼:哦,尽管说了回顾,...

引用19楼详细内容:

哦,尽管说了回顾,忘了说正题。

  不是选型问题,确实是产品的质量问题(正泰小型断路器带触点的系列),该系列断路器使用不到半年,先先后后出现无数次因触点接触不良,我是沿用境外控制方式,把主回路断路器的辅助触点引入到plc中,检测主回路电源供给是否正常的控制,频繁的接触不良造成输出故障问题无限增加,不到半年时间这些功能基本被屏蔽光了。整定电流及主触点是好的。

AC 220V转换DC 24V有成熟的板子?

如果用220V AC继电器作为回路供电的送电状态检测,可能习惯上我不接受。

我需要占用电柜空间小,稳定、可靠,又利于连接的那种电气元件。

主回路辅助触点,我理解主要是判断回路是否有过流跳闸原因,判断合与分闸情况。

评论