恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-08 10:39:33
9楼
读参数是任何状态下都可以读的。
写参数可不一定。
你要先看看这个参数允许写入的状态。U (RUN 运行)、T (Ready To run 准备好)、C (Commissioning 调试) ;此外,还要看看是否被922 锁住!要改先解锁。
多谢多谢,我现在是想对驱动P105进行修改,允许写入的状态是Ready to run ,922是报文选择啊,目前配的999自由报文,