说到国产断路器辅助接点引入PLC种种问题,引起问题有两个因素。

一是,国内断路器厂家的设计思想还没有跟上时代控制潮流,很少有产品考虑到匹配数字控制要求。

二是,选型、电路设计的问题,他们应该负有90%的责任。 既然选用了普通断路器,并且24V+辅助接点引入PLC,日后出现接触不良那是必然的。原因很简单,这些普通断路器的辅助接点设计本身就是通过给220/380V线路使用的;很多断路器的辅助接点是不密封的,容易受灰尘,它们使用在220/380V是没有问题的,但是使用在24v场合肯定接触不良。

在这个问题上,不是国产的不行洋货行。看看洋人的成套产品,如果断路器的辅助接点直接引入PLC的,那么这套辅助接点是密封的,单独的,不与那些使用于220/380V线路混在一起的,也就是它有2组辅助开关。如果使用的接点与那些使用于220/380V线路的接点混在一起,那是不会直接接入PLC的,一般是220v+光电耦合输入PLC.