回复:轴号和硬件标识符

已锁定

斩风control

  • 帖子

    454
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-07-08 13:23:14

11楼

展开查看
以下是引用yming在2022-07-08 11:04:01的发言 >10楼

自由报文999就是一种解锁。此外还有其他的。

反正能否修改,要仔细检查那个参数的说明。

注意:这只是改写了RAM,一旦断电,就恢复原来的了。

要想保持,还得用 FB287 SINA_PARA_S写971=1;然后读971为0,确保RAM TO ROM.

以下是引用斩风control在2022-07-08 10:39:33的发言 >9楼:多谢多谢,我现在是...

引用9楼详细内容:

多谢多谢,我现在是想对驱动P105进行修改,允许写入的状态是Ready to run ,922是报文选择啊,目前配的999自由报文,




以下是引用yming在2022-07-07 21:20:48的发言 >8楼:读参数是任何状态下...

引用8楼详细内容:

读参数是任何状态下都可以读的。

写参数可不一定。

你要先看看这个参数允许写入的状态。U (RUN 运行)、T (Ready To run 准备好)、C (Commissioning 调试) ;此外,还要看看是否被922 锁住!要改先解锁。

以下是引用斩风control在2022-07-07 13:18:08的发言 >7楼:我测试了一下,对...

引用7楼详细内容:

我测试了一下,对应我上图的轴A,轴号写5就可以读,但是写不进去

以下是引用yming在2022-07-07 12:36:52的发言 >5楼:这是新版的驱动多...

引用5楼详细内容:

这是新版的驱动多参数读写。

别在这看。

去看组态的CU320的属性。下面每个驱动轴都有详细的报文配置,硬件标识符等等。

FB286多参数读写方法

嗯嗯,我发现了问题在哪儿了,实际是写进去了,但是没有写到我要写的驱动里面。我现在有两个CU,轴号都是5的驱动有两个A和A1,现在的问题是我无论硬件标识符写轴A的还是轴A1的,读写的都是轴A1的参数,而且不报错。