问题:
通过桌面上图标启动的DriveMonitor与从Step7调用的DriveMonitor 之间有什么区别?为什么用图标启动时不能进行下列设置:"Options --> ONLINE settings" --> Bus type Profibus/DP?

解答:
通过DriveMonitor CD安装DriveMonitor 之后,可以通过桌面上的图标来启动DriveMonitor 。只能实现位于变频器/逆变器上的串行RS232 接口的USS通信或者通过一个接口转换器到RS485 总线的通信。

如果在安装DriveES基本型之后,从Step7 项目启动DriveMonitor,那么变频驱动器/逆变驱动器通过Profibus 接口 (Profibus 端口)进行寻址。为此,在SIMATIC 管理器中,必须在DriveCon中的 Target system (PLC) --> Drive --> Overview 下设置“Options --> Interface settings ”。

根据DriveMonitor的特性和特征,DriveMonitor与协议无关。可以使用的协议类型取决于驱动监视器要使用的环境类型以及该环境给DriveMonitor提供的协议驱动程序类型。当从桌面调用时,不能使用S7-DP 功能,因为所需的S7-DP协议驱动程序以及它们调用所需的S7应用程序不可用。在该情况下,只可能通过串行PC接口进行USS通信。

当通过DriveES基本型的一个对象从SIMATIC管理器中调用时,所需的调用应用程序,即 DriveOM 以及必要的S7通信驱动程序层可用。这意味着只有在该环境下,D riveMonitor才可以通过Profibus上的S7应用程序传送和接收其任务。

当卸载并再次安装DriveMonitor时,S7-DP功能不会丢失。