hmi的按钮不能链接I点,I点是外部输入信号,你hmi链接I点,cpu每一个扫描周期开始时,都会读取I信号,这样你的hmi链接的I信号会被外部输入信号刷新掉,你多次单击,正好赶上cpu读完了I信号后,你单击了一次,这样就能操作,如果是你单击后cpu开始扫描I信号,那么你hmi的信号就无效了。所以你看到的才会失灵。hmi的链接m,db都行。