恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-09 16:23:09
4楼
你把vw和vd搞混了。vw地址间隔是2,vd地址间隔是4。
vd100包含vb100,vb101,vb102,vb103.
vd102包含vb102,vb103,vb104,vb105
vd104包含vb104,vb105,vb106,vb107
......................................................
所以你的vd102和vd104地址有重叠,才提示你的,你前面用vd100,下一个应该用vd104
你的地址使用应该是vd100,vd104,vd108,vd112,vd116,vd120...........
按照我说的,重新定义你的变量就行了。