首先,PN电缆是固定放置的?还是可移动的(滑链轨)?

如果是固定放置,对于PN,通常不用找网络电缆的问题,

距离超过80米么?超过80米 <100米,要是用纯铜质量好的网络电缆。

这种F1910故障,通常是看门狗时间设置不当。

最后,你的控制器与S120 CU通讯用的是啥协议?

监控时间 P2040是多少?