首先,PN电缆是固定放置的?还是可移动的(滑链轨)?
如果是固定放置,对于PN,通常不用找网络电缆的问题,
距离超过80米么?超过80米 <100米,要是用纯铜质量好的网络电缆。
这种F1910故障,通常是看门狗时间设置不当。
最后,你的控制器与S120 CU通讯用的是啥协议?
监控时间 P2040是多少?
是固定放置的,网线长度只有20米,PLC与S120 CU通讯使用工业以太网进行通讯的,监控时间P2040目前设置为100ms,网线使用的是超六类以太网线,目前还是出现F1910故障,您有什么好的建议?