以下是引用手机用户20210829191365在2022-07-09 11:14:13的发言 >2楼

你好!该故障平时监控发现不了,跳车之后重新复位又正常了,就是在跳车后不复位,使用starter监控也没有发现问题,但是情况就是它还时不时的出现这个F01910这个故障,我们也更换了网线,使用了超六类屏蔽网线,为了防止其他电缆干扰,我们直接走了拉了一根网线,没有走桥架了,但是问题还是解决不了。

请问您可有什么好办法?

以下是引用kdrjl在2022-07-09 09:02:35的发言 >1楼:出现问题后,你自己...

引用1楼详细内容:

出现问题后,你自己先要想办法知道问题出在哪。比如说,你可以把问题的系统通讯先断开,接一个电脑,用STARTER监控,看看是不是还报通讯故障?如果还是报故障,那说明问题出在系统本身,先找EMC的安装布线是否规范,然后再查...,如果用STARTER监控时不报错,那是你系统通讯结构或软硬件的缺陷问题。自己解决。


个见,仅供参考。

在我的印象里,传动自从用了PN通讯,就没出现过通讯故障。所以我很奇怪PN还有通讯故障?没法给你提供有帮助的信息。因为我们每年应用G120做的系统,都是PN通讯的,几十台设备呢,这么多年累积台套无数了,没有这个故障出现。很奇怪呀?