是的,PN通讯正常情况下是很稳定的,为了防止信号干扰,我们都特意单独拉了一根网线,但是还是出现F1910故障,本想在P2118和P2119中进行屏蔽,但是我们是多条皮带连锁控制,考虑到后续如果出现故障,防止该条皮带不能跳车,所以我们也不敢对F1910故障进行屏蔽。如果只是修改看门狗的监控时间P2040,能够得到改善吗?
如果怀疑是干扰所致,你可以这样试一试,
第一,很重要的现场安装布线问题。就是电机的基座外壳与变频器的PE端子,有直连的电缆线吗?并且电机电缆线和这颗PN直连电缆线是否采用金属屏蔽敷设,且屏蔽层双端接各自的导体外壳?如果不是,照此安装敷设电缆线,如果是,下一步;
第二,将变频器输出,加无线电干扰滤波器。
上述如果做了,有效果。就是干扰所致通讯故障,如果没效果,那不是干扰造成故障,说明通讯部分还存在其他问题。
仅此。供参考。