是固定放置的,网线长度只有20米,PLC与S120 CU通讯使用工业以太网进行通讯的,监控时间P2040目前设置为100ms,网线使用的是超六类以太网线,目前还是出现F1910故障,您有什么好的建议?
工业以太网通讯?不会是 ModBus TCP 吧?
那你就加大P2040呀,100毫秒太小了。500毫秒!
你不想想,用STARTER之类的,通常都要2000毫秒(2秒收不到就停机)。
主要你描述的不清楚。
控制器PLC是哪个型号?驱动是哪个CU?CU320-2PN?
网线插在哪个网口上?X127是以太网;X150是PN
用的是哪个协议?