以下是引用yming在2022-07-09 23:07:03的发言 >8楼

工业以太网通讯?不会是 ModBus TCP 吧?

那你就加大P2040呀,100毫秒太小了。500毫秒!

你不想想,用STARTER之类的,通常都要2000毫秒(2秒收不到就停机)。


主要你描述的不清楚。

控制器PLC是哪个型号?驱动是哪个CU?CU320-2PN?

网线插在哪个网口上?X127是以太网;X150是PN

用的是哪个协议?

以下是引用手机用户20210829191365在2022-07-09 22:19:29的发言 >4楼:是固定放置的,网线...

引用4楼详细内容:

是固定放置的,网线长度只有20米,PLC与S120 CU通讯使用工业以太网进行通讯的,监控时间P2040目前设置为100ms,网线使用的是超六类以太网线,目前还是出现F1910故障,您有什么好的建议?

以下是引用yming在2022-07-09 18:38:37的发言 >3楼:首先,PN电缆是固...

引用3楼详细内容:

首先,PN电缆是固定放置的?还是可移动的(滑链轨)?

如果是固定放置,对于PN,通常不用找网络电缆的问题,

距离超过80米么?超过80米 <100米,要是用纯铜质量好的网络电缆。

这种F1910故障,通常是看门狗时间设置不当。

最后,你的控制器与S120 CU通讯用的是啥协议?

监控时间 P2040是多少?

PLC型号为:CPU 1511-1 PN

驱动CU为:CU320-2PN

网线插在X150网口上,是PN通讯

请问该变频器修改P2040的看门狗监控时间,能否会消除F1910故障?目前我们变频器的P2040监控时间为100ms