工业以太网通讯?不会是 ModBus TCP 吧?
那你就加大P2040呀,100毫秒太小了。500毫秒!
你不想想,用STARTER之类的,通常都要2000毫秒(2秒收不到就停机)。
主要你描述的不清楚。
控制器PLC是哪个型号?驱动是哪个CU?CU320-2PN?
网线插在哪个网口上?X127是以太网;X150是PN
用的是哪个协议?
PLC型号为:CPU 1511-1 PN
驱动CU为:CU320-2PN
网线插在X150网口上,是PN通讯
请问该变频器修改P2040的看门狗监控时间,能否会消除F1910故障?目前我们变频器的P2040监控时间为100ms