PLC型号为:CPU 1511-1 PN
驱动CU为:CU320-2PN
网线插在X150网口上,是PN通讯
请问该变频器修改P2040的看门狗监控时间,能否会消除F1910故障?目前我们变频器的P2040监控时间为100ms
这么说,就是PN/IO通讯了?P2030=7?Profinet
PN/IO 使用的是PN芯片处理通讯;网络接口是完全隔离的。按说,很难遇到F1910故障。
这个距离,就是普通百兆网线,较强干扰下都不应有问题。
检查:
1、S120 是在TIA 博图中组态的?还是用STARTER分别组态的?TIA组态的,在博图中检查监控。点击端口处,看属性。
2、网络插头是标准的?还是自己压的水晶头?(1-2;3-6)
3、交换机是简单的还是管理型的?(PN/IO用简单交换机,或西门子交换机)PN/IO网络设备多吗?
4、检查1511程序,有没有程序设计上的逻辑错误?导致通讯模块调用停止。(也有看门狗时间 )
这个故障F 1910一般可以认为是通讯断掉了。但本质上,说的是设定值超时没收到。并不代表网络断掉了。PN通讯自身有“心跳”的生命符号检查。是8xxx故障。