回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢

已锁定

手机用户20211209209865

  • 帖子

    7
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-12-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-07-10 14:13:47

2楼

多谢k版指教。
我刚接触这个变频调试,恳请各位大神教我,谢谢。
这个电机是用于开卷机。电机上有两张铭牌,经过询问电机厂家得知:
第一张铭牌是电机在额定转速下的电机参数,
第二张铭牌是电机在最高转速下的电机参数(铭牌主要数据在1楼),
两张铭牌上的电机功率都是900kW,第一张铭牌应该是恒转矩和恒功率的临界点。

使用S120装机装柜型整流+逆变驱动电机。

现在的情况是:
在配置变频器时,首先输入了电机的额定参数(第一张铭牌上的数据),然后将第二张铭牌上的转速值作为电机最大转速值,
那么,当电机运行到最大转速时(假设使用带编码器的速度控制模式),
1、变频器输出的电压、电流、频率等等数据是否会和电机铭牌(第二张铭牌)上的数据一致呢?
2、若不一致,那电压、电流、频率等物理量会不会有某个值超出铭牌上的值呢?

为了安全起见,目前没敢直接启动电机尝试。