回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37012
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-10 14:57:13

3楼

这么设置没有问题。第一个电机铭牌数据作为额定点,第二个电机铭牌数据作为最高转速。采用的控制方式是VC(有编码器的矢量控制)。


这样,当电机运行于490-1600rpm范围,功率自动限制在900kW之内。不会过载。需要强调的是,你要把S120的截止电流参数P640 = 电机额定电流为宜。


2楼回复的内容很清晰,非常感谢。

我是你的朋友
评论