恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-10 14:57:13
3楼
这么设置没有问题。第一个电机铭牌数据作为额定点,第二个电机铭牌数据作为最高转速。采用的控制方式是VC(有编码器的矢量控制)。
这样,当电机运行于490-1600rpm范围,功率自动限制在900kW之内。不会过载。需要强调的是,你要把S120的截止电流参数P640 = 电机额定电流为宜。
2楼回复的内容很清晰,非常感谢。