这么说,就是PN/IO通讯了?P2030=7?Profinet
PN/IO 使用的是PN芯片处理通讯;网络接口是完全隔离的。按说,很难遇到F1910故障。
这个距离,就是普通百兆网线,较强干扰下都不应有问题。
检查:
1、S120 是在TIA 博图中组态的?还是用STARTER分别组态的?TIA组态的,在博图中检查监控。点击端口处,看属性。
2、网络插头是标准的?还是自己压的水晶头?(1-2;3-6)
3、交换机是简单的还是管理型的?(PN/IO用简单交换机,或西门子交换机)PN/IO网络设备多吗?
4、检查1511程序,有没有程序设计上的逻辑错误?导致通讯模块调用停止。(也有看门狗时间 )
这个故障F 1910一般可以认为是通讯断掉了。但本质上,说的是设定值超时没收到。并不代表网络断掉了。PN通讯自身有“心跳”的生命符号检查。是8xxx故障。
1、S120 是在TIA 博图中组态的,CU320-2PN;
2、网络插头是标准的;
3、PN/IO用简单交换机,PN/IO网络设备不太多,三条皮带进行连锁,分本地操作和DCS操作两种模式;
4、P2030=7,Profinet通讯模式;
5、PLC设计程序应该没有问题,都使用两年了,到现在才出现变频器F1910故障,而且是时不时出现该故障,一般一条出现1到2次F1910故障。