1、S120 是在TIA 博图中组态的,CU320-2PN;
2、网络插头是标准的;
3、PN/IO用简单交换机,PN/IO网络设备不太多,三条皮带进行连锁,分本地操作和DCS操作两种模式;
4、P2030=7,Profinet通讯模式;
5、PLC设计程序应该没有问题,都使用两年了,到现在才出现变频器F1910故障,而且是时不时出现该故障,一般一条出现1到2次F1910故障。
1、针对您提出“检查1511程序,有没有程序设计上的逻辑错误?导致通讯模块调用停止。(也有看门狗时间 )”,其一,程序上不会有什么问题,毕竟设备都运行两年了,也就最近出现了F1910故障;其二,目前是我S120变频器出现F1910故障,如果是PLC 1511出现通信故障,此时应该可以修改PLC访问变频器的时间。
2、我把PLC组态中S120的属性画面发给您看看,如下:
如上图所示,那个看门狗的时间应该是PLC访问变频器的时间,对吗?