以下是引用手机用户20210829191365在2022-07-10 22:52:25的发言 >13楼

1、针对您提出“检查1511程序,有没有程序设计上的逻辑错误?导致通讯模块调用停止。(也有看门狗时间 )”,其一,程序上不会有什么问题,毕竟设备都运行两年了,也就最近出现了F1910故障;其二,目前是我S120变频器出现F1910故障,如果是PLC 1511出现通信故障,此时应该可以修改PLC访问变频器的时间。

2、我把PLC组态中S120的属性画面发给您看看,如下:



如上图所示,那个看门狗的时间应该是PLC访问变频器的时间,对吗?


以下是引用手机用户20210829191365在2022-07-10 22:04:50的发言 >12楼:1、S120 是在TIA ...

引用12楼详细内容:

1、S120 是在TIA 博图中组态的,CU320-2PN;

2、网络插头是标准的;

3、PN/IO用简单交换机,PN/IO网络设备不太多,三条皮带进行连锁,分本地操作和DCS操作两种模式;

4、P2030=7,Profinet通讯模式;

5、PLC设计程序应该没有问题,都使用两年了,到现在才出现变频器F1910故障,而且是时不时出现该故障,一般一条出现1到2次F1910故障。

以下是引用yming在2022-07-10 10:49:11的发言 >11楼:这么说,就是PN/I...

引用11楼详细内容:

这么说,就是PN/IO通讯了?P2030=7?Profinet

PN/IO 使用的是PN芯片处理通讯;网络接口是完全隔离的。按说,很难遇到F1910故障。

这个距离,就是普通百兆网线,较强干扰下都不应有问题。

检查:

1、S120 是在TIA 博图中组态的?还是用STARTER分别组态的?TIA组态的,在博图中检查监控。点击端口处,看属性。

2、网络插头是标准的?还是自己压的水晶头?(1-2;3-6)

3、交换机是简单的还是管理型的?(PN/IO用简单交换机,或西门子交换机)PN/IO网络设备多吗?

4、检查1511程序,有没有程序设计上的逻辑错误?导致通讯模块调用停止。(也有看门狗时间 )


这个故障F 1910一般可以认为是通讯断掉了。但本质上,说的是设定值超时没收到。并不代表网络断掉了。PN通讯自身有“心跳”的生命符号检查。是8xxx故障。

以下是引用手机用户20210829191365在2022-07-10 06:01:41的发言 >9楼:PLC型号为:C...

引用9楼详细内容:

PLC型号为:CPU 1511-1 PN

驱动CU为:CU320-2PN

网线插在X150网口上,是PN通讯

请问该变频器修改P2040的看门狗监控时间,能否会消除F1910故障?目前我们变频器的P2040监控时间为100ms

以下是引用yming在2022-07-09 23:07:03的发言 >8楼:工业以太网通讯?...

引用8楼详细内容:

工业以太网通讯?不会是 ModBus TCP 吧?

那你就加大P2040呀,100毫秒太小了。500毫秒!

你不想想,用STARTER之类的,通常都要2000毫秒(2秒收不到就停机)。


主要你描述的不清楚。

控制器PLC是哪个型号?驱动是哪个CU?CU320-2PN?

网线插在哪个网口上?X127是以太网;X150是PN

用的是哪个协议?

以下是引用手机用户20210829191365在2022-07-09 22:19:29的发言 >4楼:是固定放置的,...

引用4楼详细内容:

是固定放置的,网线长度只有20米,PLC与S120 CU通讯使用工业以太网进行通讯的,监控时间P2040目前设置为100ms,网线使用的是超六类以太网线,目前还是出现F1910故障,您有什么好的建议?

以下是引用yming在2022-07-09 18:38:37的发言 >3楼:首先,PN电缆...

引用3楼详细内容:

首先,PN电缆是固定放置的?还是可移动的(滑链轨)?

如果是固定放置,对于PN,通常不用找网络电缆的问题,

距离超过80米么?超过80米 <100米,要是用纯铜质量好的网络电缆。

这种F1910故障,通常是看门狗时间设置不当。

最后,你的控制器与S120 CU通讯用的是啥协议?

监控时间 P2040是多少?

可以修改。

不是修改这里。是上面。取消自动,改成手动,更新时间2毫秒改成4毫秒或更大(RT是10毫秒之内)

这里还是3次,变成12毫秒。

试试吧。

在博图中组态的,就在TIA中,在线查看CU320-2PN的故障诊断。可以看到历史。

可以和原来的配置作比较,看看哪里出问题了。

不要另外用STARTER去组态修改配置。保持使用StartDrive

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?