1、针对您提出“检查1511程序,有没有程序设计上的逻辑错误?导致通讯模块调用停止。(也有看门狗时间 )”,其一,程序上不会有什么问题,毕竟设备都运行两年了,也就最近出现了F1910故障;其二,目前是我S120变频器出现F1910故障,如果是PLC 1511出现通信故障,此时应该可以修改PLC访问变频器的时间。
2、我把PLC组态中S120的属性画面发给您看看,如下:
如上图所示,那个看门狗的时间应该是PLC访问变频器的时间,对吗?
可以修改。
不是修改这里。是上面。取消自动,改成手动,更新时间2毫秒改成4毫秒或更大(RT是10毫秒之内)
这里还是3次,变成12毫秒。
试试吧。
在博图中组态的,就在TIA中,在线查看CU320-2PN的故障诊断。可以看到历史。
可以和原来的配置作比较,看看哪里出问题了。
不要另外用STARTER去组态修改配置。保持使用StartDrive