发布于 2005-10-21 12:21:10
0楼
ld sm0.1
movb *vd90 vb100 //使用指针
movb 16#09 smb30
atch int-0 8
eni
int-0
ld sm0.0
movb smb2 vb90
incd vb90
这个是改正过的程序,我想问在中断中的最后一条应该是 incd vb90 还是incd *vb90
而且VB100起了什么作用,我把VB100映象了,可是什么也没有,就是0,通过监控中断,可以看见vb90 或*vb90以8位或1位的递增,我现在想知道我收的字符是什么该怎么做?是用VB100映象吗?如果是,那又为什么显示不出来呢?
也许颓废也是另一种美