回复:线圈电压220V接触器的作用

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-13 12:51:55

38楼

展开查看
以下是引用Z雨生在2022-07-11 16:03:45的发言 >36楼

之前碰到一个很奇怪的现象,在380V电路系统中引进零线,加装了一个220V交流接触器,结果380V的电源指示灯在交流接触器吸合时都微微发亮,就连380V的时间继电器都出现工作不正常的情况。至今都没搞明白。

以下是引用HUANGZE75在2022-06-17 12:52:46的发言 >29楼:从个人角度来说,不...

引用29楼详细内容:

从个人角度来说,不是很建议使用AC380V线圈接触器,除非是大电流接触器,一般使用AC220V就可以了,相对来说检查故障简单也相对安全点,一个电笔就可以解决问题。

以下是引用YUKJ在2022-06-11 17:46:45的发言 >7楼:这里使用AC线圈比...

引用7楼详细内容:

这里使用AC线圈比使用24VDC合理。因为这样兼备交流电源消失或者缺相保护。如果你的变频器的输入电源是三相的,使用380VAC线圈更合理。

继电控制电路比较忌讳就是使用二种不同的电压,如使用AC380V的控制电源,内部使用了AC220V,引入零线的接触器,如果设计不谨慎就容易产生寄生电路,造成电气件工作异常。