恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-13 15:37:16
7楼
“我的意思是采集完数据嘛,比如采集了30个数据,存在了vw100起始的v区里,”----如何采集的?1秒采集30个数据,还是30秒采集30个数据?数据格式是啥?模拟量还是瞬时数字值?怀疑你采集这块就没有描述清楚。
“然后要用这些数据作为控制电机的位移量,就要读取30个数据,”----电机是伺服还是步进的位移?你的基准点是哪个?读30个数据是指哪30个数据?
“我想的是用采集数据时的指针每次加2读取vw里的值,读一个数据处理成位移量控制电机移动一次,循环就是那个程序控制里的for-next,程序循环是指针加2-读数据-处理数据-控制电机,我不知道我想的对不对”---你用指针方式来寻址VW,那么你用FOR-NEXT这个就是错误。
采集30个数据,时间是一秒采集30个数据,数据是瞬时数字值,通过后一个减前一个数字,算出相对位移量,然后用这个数据控制步进电机,读30个数据就是读储存的30个数据,用for-next是错误的话,如果要实现多次进行相对位移的控制,应该用什么
请填写推广理由:
分享
只看
楼主