1)从站掉线会引起所有从站的数据无法读取或者写入,这个可能的原因是REQ管脚的触发条件是那些?当无法读取从站数据时,轮询还正常?解决这个问题就是解决你掉线后,如何读取或者写入从站数据的问题。

2)之前我也看到有类似的提问,但是,没有得到我需要的回复,可能是2个人的问题,我没有在意这个。

如果写5后正常,那么,你再修改为非5的数据也正常?如果正常?你仍然返回5也会正常?一连串的问题我想证实的是写1#站时,是否有背景数据块残存问题?你重新调用通讯指令,重新连接背景数据块试试。