回复:我有一台海宝的高压泵需要与西门子1200的PLC进行MODBUS TCP通讯,我的设置如下,可是为什么还是监控不到值?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-14 12:23:51

1楼

ModBus TCP通讯,不需要那个10Hz的时钟!

只需要一次REQ,保持置一状态即可!

即便断网,重连,也不用你管。


远程IP地址直接用10进制表示。远程端口502

客户端本地端口502.

你的任务,只是每次DONE,将数据MOVE到你指定的地方。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?