这个场景,我倒是想到一个可能地特例。
驱动G系列(G130/150)也支持 MODBUS TCP。
当修改参数后,是保存在RAM中的。若要永久保持,需要执行P0971=1;直到自动复位0.
过程是写参数P0971=1;立即连续读P0971。(COPY RAM TO ROM过程大约十几秒。)直到P0971=0,才可以关机。
这倒是可以专门写个FC。