回复:commissioning 功能区别

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-14 22:08:00

7楼

我告诉你:

西门子低压变频器的一些调试特点。

在上一代MM4时,内置一套同功率的4级电机参数。以应付默认V/F模式的运行。

在SINAMICS G系列后,强制做快速调试;输入电机铭牌参数。完成电机计算。从而设置好各个额定值(电压、电流、转矩、转速等)。

以上是假定你的输入完全正确无误。

静态辨识:

通过上电辨识。可以确认输入参数正确与否;

变频器输出直流、载波交流;(按你输入的名牌参数)

获得这台电机的各类阻抗、磁通量、磁饱和曲线。这些不通过给电是得不到实际值的。

若差异过大,辨识失败!

从而可以激活内置的电机保护功能,更好地保护电机。


使用一键设置,就是默认第一次启动,开始自动静态辨识。不需要单做。


如果你打算通过变频器内置的功能,对驱动做闭环控制。VC/SLVC(SLVC就是通过监测电机磁感应获得的电机转速代替编码器。)

就要做电机的动态辨识、优化。过程给出不同的加/减速、自由滑行;以此获得轴系的转动惯量,测出最快的加速能力。(仅针对无间隙的传动轴系。)

自动优化,则是转起来,给出5%扰动,看看多长时间能够收敛。(时域上测出转动惯量)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。