恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-15 22:30:38
4楼
可以使用Error(VB2240)来判断拔网线更加合适,配合开始间隔时间指令或者 计算间隔时间指令(它们都是1mS的硬件时基)能更加准确判断拔网线的总共时间。如果要知道拔网线的开始/恢复时间,那就利用VB2240数值的变化启动实时时钟。