1.用STEP7软件联机840Dsl的plc时,网线一端接在pc的Lan口上,一端接在840Dsl 的NCU的X120系统网络端口,pc设置自动获得IP地址即可。
2.在Step7中要新建一个S7-300的项目,然后在option菜单中,点击Set pg/pc,必须选择实际连接、调试的以太网硬件接口,不要选择自动方式的网卡。
3.在Step-7中的菜单选项中点击Upload,即上传,即将plc中的程序上传到你刚才新建的S7-300的项目中,此时出现设置CP的IP地址对话框,点击确认然后关闭该对话框,此时已经建立起通讯了。
4.系统开始自动上传PLC程序包括该站的硬件组态、从站硬件组态和用户程序。
请填写推广理由: