S7-PLCSIM Advanced V3.0仿真PN通讯

1954

3

2022-07-16 16:49:41

用S7-PLCSIM Advanced V3.0和网络调试助手NetAssist仿真1511PLC和上位机PN通信

通信指令用的TCON和TSEND

"TCON_DB"(REQ:="AlwaysTRUE",

          ID:=1,

          CONNECT:="PLC_3_Connection_DB");

"TSEND_DB".TSEND(REQ := "发送请求",

                 ID := 1,

                 LEN := 20,

                 DONE => "send".TCP发送参数.发送完成,

                 BUSY => "send".TCP发送参数.发送中,

                 ERROR => "send".TCP发送参数.发送错误,

                 STATUS => "send".TCP发送参数.发送状态,

                 DATA := P#DB1.DBX40.0 BYTE 20);

需要发送的数据在DB1中,如果DB1为优化访问模式,网络调试助手NetAssist无法收到S7-PLCSIM Advanced V3.0发送的数据。

如上面的指令,如果把DB1改为非优化访问,  DATA := P#DB1.DBX40.0 BYTE 20,网络调试助手NetAssist可以正常收到S7-PLCSIM Advanced V3.0发送的数据。


我的问题是S7-PLCSIM Advanced V3.0和网络调试助手NetAssist哪一个不支持数据块的优化访问模式?