嘻嘻,论坛里,有人就是喜欢矫情。其实,本楼的主题,效率优化。完全可以通过自己做一个测试就心知肚明了。
第一,P1580 = 0(默认)
第二,空载运行系统,记录r27(电机线电流);
第三,P1580 = 100
第四,同样的空载运行条件,记录r27
第五,比较一下两个相同运行状态,不同P1580的设置条件,r27电流值的差距。
其实,一个实验台上的电机对拖试验,更能说明效率优化前后的差距了。就是带载状态,载荷不变,电机效率优化功能与不优化,也是有变化的。只有在电机额定负载下,这种差距才很小。
实践是检验真理的标准。