以下是引用海阔天空9在2022-07-16 10:29:54的发言 >2楼

P1531:-1.2KW

P210:400V

P219:0

P1240:[0]禁止Vdc控制器

PM240-2容量4KW

没有外加制动电阻,因为小车太多外加制动电阻费用太多,老板也不想出这个钱

以下是引用kdrjl在2022-07-15 21:08:43的发言 >:说明你的这个系统,...

引用详细内容:

说明你的这个系统,可能需要制动功能。

P1531 = ?

P210 = ?

P219 =?

P1240 = ?

这个系统的PM240-2的容量是多少?

问题来了。你没有制动,不设置制动,没有制动电阻。就应该把P1240 = 1。使能直流母线电压控制器。这样,就不会报过电压故障了。