展开查看
以下是引用海阔天空9在2022-07-16 10:29:54的发言 >2楼:
P1531:-1.2KW
P210:400V
P219:0
P1240:[0]禁止Vdc控制器
PM240-2容量4KW
没有外加制动电阻,因为小车太多外加制动电阻费用太多,老板也不想出这个钱
以下是引用kdrjl在2022-07-15 21:08:43的发言 >:说明你的这个系统,...
问题来了。你没有制动,不设置制动,没有制动电阻。就应该把P1240 = 1。使能直流母线电压控制器。这样,就不会报过电压故障了。