回复:做了两个几乎一样的单按钮启停程序,好像用200Smart做好像都可以,但是用1200就一个正确一个错误,求解!!!!!!

已锁定

y海东

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2015-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-07-17 13:03:07

1楼

第二个,逻辑上有错误,

不考虑前面的m0.0



m2.0 的常闭 会置位 m2.0 , 也就是当 M2.0 为0 时 ,会将 M2.0置位为1 .所以plc 一启动那么m2.0 会自动变为1 .。

再看下面M2.0 的常开,  当m2.0为 1 时,会将m2.0 复位 为 0 , m2.0 复位变为0 ,又会跳到上面去。


将sr 触发器 换一个变量,就解决了。




工控小新一枚