5楼
当然可以了。
P1000=5(设定值来自报文)
P700=2(控制命令来自端子);定义好701;702;703各个端子。
也可以选P719=5。
这时使用的报文中命令无效。
非常感谢版主的帮助!刚刚使用西门子PLC和触摸屏以及变频器,确实不太熟悉
不知道
P1000=5(设定值来自报文)
P700=2(控制命令来自端子);定义好701;702;703各个端子。
这个几个参数的设置和连接宏CN010的设置会有冲突吗?
我是不是先设置CN010,然后另外修改P1000和P700就可以了呢?