以下是引用Leo同学在2022-07-17 16:20:01的发言 >2楼

P#L 2.0                     //输入参数2,这个地方为什么是L2.0??

以下是引用自控龙龙在2022-07-17 14:53:49的发言 >:这个是一个指针地址...

引用详细内容:

这个是一个指针地址,主要是DB块号和地址值,第一个字是数据块号,第二个双字是起始地址。

FC1 的第二个形参是 指针类型或者复杂数据类型,是一个指向指针的指针。它的相关信息存放在 LB2-LB7中
从这里面可以看出 系统底层的参数传递过程。
你这个程序一看就是 没有SCL源代码,直接以STL打开的情况下,系统自动转换的
可以看成
CALL FC1
IN1=L0.2

IN2=DB57.DBB188(开始的地址空间)