非常感谢版主的帮助!刚刚使用西门子PLC和触摸屏以及变频器,确实不太熟悉
不知道
P1000=5(设定值来自报文)
P700=2(控制命令来自端子);定义好701;702;703各个端子。
这个几个参数的设置和连接宏CN010的设置会有冲突吗?
我是不是先设置CN010,然后另外修改P1000和P700就可以了呢?
宏只是帮助你“自动”完成配置。
如果真有锁,端子701之类的就改成99(自由连接)
反正,真正的控制点在840-848 那几个参数。
19.0/19.1是面板上的按钮。改了它。例如:你要ON/OFF1由数字量输入1控制:
1、P701=1;它就给你改P840=722.0
2、P701=99;在P840中自己改成722.0
在ON/OFF1功能上,效果一样;
不同的是方法2,还可以继续BiCo:例如接到输出继电器上,控制另一个电机启动等等。