为啥一定要用HP交换机?
PLC和PN驱动都有两个PN网口,它本身就是PN交换机。PLC与驱动之间不要经过交换机。
IRT需要网络拓扑的。
至于故障安全PLC是否是项目要求。工艺上有此要求,就需要使用。这还包括安全报文等等。
现在的驱动,默认自带STO(安全转矩停车)不需要授权,其他的需要授权。
安全端子不需要功能时,就当普通端子使用。
因为这个项目中还有其他的设备(子站),我想使用公司的IP 资源,这样在任何地点接入互联网,进入公司内网后可以进行监控调试,非常方便。也为后续的其他项目(设备OEE 等,)提供方便。而网络中设备的手拉手链接,是不被允许的,所以要使用交换机HP.(另外,其他的设备中包含有S120 的伺服驱动,PLC也是标准的S7-1500 , 也是通过HP 的同型号交换机,已运行三年,没有出过问题。同样的道理, 那么S210应该也没有问题。这只是我的想法。)
关于PLC 的选择,我理解下来,选择标准的PLC 应该是没有问题的, 如果项目和工艺上没有要求。不知对不 ? 谢谢!