因为这个项目中还有其他的设备(子站),我想使用公司的IP 资源,这样在任何地点接入互联网,进入公司内网后可以进行监控调试,非常方便。也为后续的其他项目(设备OEE 等,)提供方便。而网络中设备的手拉手链接,是不被允许的,所以要使用交换机HP.(另外,其他的设备中包含有S120 的伺服驱动,PLC也是标准的S7-1500 , 也是通过HP 的同型号交换机,已运行三年,没有出过问题。同样的道理, 那么S210应该也没有问题。这只是我的想法。)
关于PLC 的选择,我理解下来,选择标准的PLC 应该是没有问题的, 如果项目和工艺上没有要求。不知对不 ? 谢谢!
不是和你说了吗?这些两个PN网口的接口,本身就是交换机。
PLC一个网口接HP交换机,另一个接S210-2PN,同在局域网中。
你难道以为PC接到HP交换机上访问不到S210了?
网络中不管有几个交换机,它的搜索域是相同的。
IRT是实时同步,有同步时钟,需要拓扑。除非HP交换机网口能组态,否则IRT你都连接不上。
PN/IO的RT实时控制不需要拓扑。控制周期 在2毫秒-10多毫秒(视网络负荷)