以下是引用xiaode在2022-07-18 18:00:49的发言 >2楼

因为这个项目中还有其他的设备(子站),我想使用公司的IP 资源,这样在任何地点接入互联网,进入公司内网后可以进行监控调试,非常方便。也为后续的其他项目(设备OEE 等,)提供方便。而网络中设备的手拉手链接,是不被允许的,所以要使用交换机HP.(另外,其他的设备中包含有S120 的伺服驱动,PLC也是标准的S7-1500 , 也是通过HP 的同型号交换机,已运行三年,没有出过问题。同样的道理, 那么S210应该也没有问题。这只是我的想法。)

关于PLC 的选择,我理解下来,选择标准的PLC 应该是没有问题的, 如果项目和工艺上没有要求。不知对不 ? 谢谢!

以下是引用yming在2022-07-18 17:22:40的发言 >1楼:为啥一定要用HP交...

引用1楼详细内容:

为啥一定要用HP交换机?

PLC和PN驱动都有两个PN网口,它本身就是PN交换机。PLC与驱动之间不要经过交换机。

IRT需要网络拓扑的。

至于故障安全PLC是否是项目要求。工艺上有此要求,就需要使用。这还包括安全报文等等。


现在的驱动,默认自带STO(安全转矩停车)不需要授权,其他的需要授权。

安全端子不需要功能时,就当普通端子使用。


不是和你说了吗?这些两个PN网口的接口,本身就是交换机。

PLC一个网口接HP交换机,另一个接S210-2PN,同在局域网中。

你难道以为PC接到HP交换机上访问不到S210了?

网络中不管有几个交换机,它的搜索域是相同的。


IRT是实时同步,有同步时钟,需要拓扑。除非HP交换机网口能组态,否则IRT你都连接不上。

PN/IO的RT实时控制不需要拓扑。控制周期 在2毫秒-10多毫秒(视网络负荷)