不是和你说了吗?这些两个PN网口的接口,本身就是交换机。
PLC一个网口接HP交换机,另一个接S210-2PN,同在局域网中。
你难道以为PC接到HP交换机上访问不到S210了?
网络中不管有几个交换机,它的搜索域是相同的。
IRT是实时同步,有同步时钟,需要拓扑。除非HP交换机网口能组态,否则IRT你都连接不上。
PN/IO的RT实时控制不需要拓扑。控制周期 在2毫秒-10多毫秒(视网络负荷)
PLC 的两个网口是交换机,我是知道的,其实是我不太理解IRT 用在啥场合,什么时候用,我们的这个应用(定位,每次旋转40度)是否会用到?您讲的PLC 一口接HP 交换机,另一口接S210 , 我也是认可的。 我就是为了合规(符合公司政策)而已。我合规了,如果S210 使用到IRT, 那不就尴尬了。如果用不到IRT ,那不就是没问题哈。多谢您的解释。