回复:S210 适配的PLC 控制器极其Profinet 通讯

已锁定

xiaode

  • 帖子

    1342
  • 精华

    2
  • 被关注

    49

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-07-18

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-18 20:16:01

4楼

展开查看
以下是引用yming在2022-07-18 18:27:17的发言 >3楼

不是和你说了吗?这些两个PN网口的接口,本身就是交换机。

PLC一个网口接HP交换机,另一个接S210-2PN,同在局域网中。

你难道以为PC接到HP交换机上访问不到S210了?

网络中不管有几个交换机,它的搜索域是相同的。


IRT是实时同步,有同步时钟,需要拓扑。除非HP交换机网口能组态,否则IRT你都连接不上。

PN/IO的RT实时控制不需要拓扑。控制周期 在2毫秒-10多毫秒(视网络负荷)

以下是引用xiaode在2022-07-18 18:00:49的发言 >2楼:因为这个项目中还有...

引用2楼详细内容:

因为这个项目中还有其他的设备(子站),我想使用公司的IP 资源,这样在任何地点接入互联网,进入公司内网后可以进行监控调试,非常方便。也为后续的其他项目(设备OEE 等,)提供方便。而网络中设备的手拉手链接,是不被允许的,所以要使用交换机HP.(另外,其他的设备中包含有S120 的伺服驱动,PLC也是标准的S7-1500 , 也是通过HP 的同型号交换机,已运行三年,没有出过问题。同样的道理, 那么S210应该也没有问题。这只是我的想法。)

关于PLC 的选择,我理解下来,选择标准的PLC 应该是没有问题的, 如果项目和工艺上没有要求。不知对不 ? 谢谢!

以下是引用yming在2022-07-18 17:22:40的发言 >1楼:为啥一定要用HP交...

引用1楼详细内容:

为啥一定要用HP交换机?

PLC和PN驱动都有两个PN网口,它本身就是PN交换机。PLC与驱动之间不要经过交换机。

IRT需要网络拓扑的。

至于故障安全PLC是否是项目要求。工艺上有此要求,就需要使用。这还包括安全报文等等。


现在的驱动,默认自带STO(安全转矩停车)不需要授权,其他的需要授权。

安全端子不需要功能时,就当普通端子使用。


PLC 的两个网口是交换机,我是知道的,其实是我不太理解IRT 用在啥场合,什么时候用,我们的这个应用(定位,每次旋转40度)是否会用到?您讲的PLC 一口接HP 交换机,另一口接S210 , 我也是认可的。 我就是为了合规(符合公司政策)而已。我合规了,如果S210 使用到IRT, 那不就尴尬了。如果用不到IRT ,那不就是没问题哈。多谢您的解释。

every day is new day !
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。