回复:西门子V20变频器和200smart PLC连接,只想设定频率怎么办?

已锁定

kingpooren

  • 帖子

    47
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2021-11-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-07-18 21:47:39

9楼

展开查看
以下是引用yming在2022-07-18 10:55:20的发言 >6楼

宏只是帮助你“自动”完成配置。

如果真有锁,端子701之类的就改成99(自由连接)

反正,真正的控制点在840-848 那几个参数。



19.0/19.1是面板上的按钮。改了它。例如:你要ON/OFF1由数字量输入1控制:

1、P701=1;它就给你改P840=722.0

2、P701=99;在P840中自己改成722.0

在ON/OFF1功能上,效果一样;

不同的是方法2,还可以继续BiCo:例如接到输出继电器上,控制另一个电机启动等等。



以下是引用手机用户20211102419101在2022-07-17 22:44:36的发言 >5楼:非常感谢版主的帮助...

引用5楼详细内容:

非常感谢版主的帮助!刚刚使用西门子PLC和触摸屏以及变频器,确实不太熟悉

不知道

P1000=5(设定值来自报文)

P700=2(控制命令来自端子);定义好701;702;703各个端子。

这个几个参数的设置和连接宏CN010的设置会有冲突吗?

我是不是先设置CN010,然后另外修改P1000和P700就可以了呢?

以下是引用yming在2022-07-17 22:19:52的发言 >3楼:当然可以了。P1000...

引用3楼详细内容:

当然可以了。

P1000=5(设定值来自报文)

P700=2(控制命令来自端子);定义好701;702;703各个端子。

也可以选P719=5。

这时使用的报文中命令无效。

感谢版主!

一个变频器搞这么复杂,让初学者无从下手